AYUDA ! EJ. SISTEMAS TRIFASICOS, ELECTROTECNIA! Finales Electrotecnia y Máquinas Eléctricas (Industrial)
Hola ! Hay algunos ejercicios que no puedo resolver, espero que alguno pueda ayudarme =(

1) Para mejorar el factor de potencia de una carga trifásica equilibrada de 5000VA, 200 V y cos φ 0.6 inductivo, se utiliza una batería trifásica de capacitares de reactancia 20 Ω. Calcular el nuevo factor de potencia de la instalación si:
(a) la batería se conecta en estrella. Sol: f.d.p = 3/√13 (i)
(b) la batería se conecta en triángulo. Sol: f.d.p = 3/√13 ©

2) La tensión del sistema trifásico de la figura, de secuencia ABC, es de 300 V. Determinar la lectura del amperímetro y del voltímetro. Sol: I = 20 √3, V = 100 √3

   

3) Sea el sistema trifásico de la figura, de tensión compuesta U y secuencia ABC. Las cuatro impedancias son iguales, en tanto que el consumo de la impedancia resaltada es de 1 KW. Hallar la potencia total consumida por el circuito. Sol: PT = 6 KW

   

4) Sea el sistema trifásico de la figura, de tensión compuesta U y secuencia ABC. Las tres impedancias son iguales (sistema equilibrado). Con el interruptor K abierto, la potencia total consumida es de 3 kW. Calcular la potencia total consumida con el interruptor K cerrado. Sol: PT = 6 KW

   

5) Para el circuito de la figura de tensión 380 V y secuencia directa, determinar:
a) la tensión VON en la carga Y. Sol.: 160.5 150° V
b) la lectura del voltímetro entre los puntos OP. Sol.: 404 V
c) la lectura del amperímetro. Sol.: 1.9 A
d) la potencia disipada del conjunto. Sol.: 2169.78 W
e) la potencia reactiva total del conjunto. Sol.: -721.9 VAr
f) la potencia disipada en c/u de las cargas en Y Sol.: PA = 0 W, PC = 0 W.
PB = 1444 W
g) la potencia reactiva en c/u de las cargas en Y Sol.: QA = - 387 VAr
QC = 387 VAr,
QB = 0 VAr,

   

6) En el circuito de la figura calcular las tensiones, corrientes y dibujar en escala el diagrama fasorial de corrientes y tensiones, con:
a) La llave abierta
b) La llave cerrada
Tensión 3x380 V y secuencia directa.
Determine la ubicación del punto o en el diagrama fasorial.
ZA = 22 30° ; ZB = 22 45°  y ZC = 22 -30° 

   


Archivo(s) adjuntos Imagen(es)
   
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 21-01-2015 13:23 por Magalii.)
21-01-2015 09:36
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
nico_piazzale Sin conexión
Empleado del buffet
Sin estado :(
*

Ing. Industrial
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 4
Agradecimientos dados: 0
Agradecimientos: 1 en 1 posts
Registro en: Nov 2012
Mensaje: #2
RE: AYUDA ! EJ. SISTEMAS TRIFASICOS, ELECTROTECNIA!
[font=Arial][size=large] Hola Magalí como estas? , te digo como se hace el primero desp voy dandote los otros cuando me haga un poco mas de tiempo ...

bueno por el triangulo de potencias sabes que cos fi= P/S , S = 5000VA , DE AHI SACAS P=3000 W, LUEGO APLICAS LA FÓRMULA QUE ES PARA SACAR LA CAPACITANCIA DE LOS CAPACITORES TANTO EN TRIÁNGULO COMO EN ESTRELLA..
EN ESTRELLA C=P.(tg fi (sin corregir)- tg fi (con corrección) /omega .Udelinea^2
EN TRIÁNGULO C=P.(tg fi (sin corregir)- tg fi (con corrección) /3.omega .Udelinea^2
PERO OJO QUE ACA TE DAN LA REACTANCIA RESISTIVA DE LOS CAPACITORES ENTONCES SABIENDO QUE SIEMENS = FARADAY.FRECUENCIA ANGULAR NO HACE FALTA SABER OMEGA , Y SABES QUE SIEMENS ES LA INVERSA DE OHM POR ENDE TENES QUE PONER EN LA FORMULA :
1/20 =P (Tg fi (sin corregir)- tg fi (con correccion)/Udelinea^2 para estrella y para triagunlo lo mismo pero por 3 en el denominador.
saludos.

el fi sin corregir es el fi que te dan con el coseno del principio... luego en la formula tenes que despejar fi con correccion y de ahi le aplicas el coseno a ese angulo y ahi te da la respuesta que es la misma tanto en triangulo como en estrella , perdon por la desproligidad .
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 21-01-2015 13:17 por nico_piazzale.)
21-01-2015 13:15
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
Magalii Sin conexión
Empleado del buffet
Sin estado :(
*

Ing. Industrial
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 3
Agradecimientos dados: 0
Agradecimientos: 0 en 0 posts
Registro en: Jul 2012
Mensaje: #3
RE: AYUDA ! EJ. SISTEMAS TRIFASICOS, ELECTROTECNIA!
Muchisimas Gracias !!!
21-01-2015 13:56
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
SaintAgust Sin conexión
Empleado de Fotocopiadora
To Dare is to Do
**

-----
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 29
Agradecimientos dados: 4
Agradecimientos: 1 en 1 posts
Registro en: Nov 2010
Mensaje: #4
RE: AYUDA ! EJ. SISTEMAS TRIFASICOS, ELECTROTECNIA!
estos ejercicios de que profesor son?